主题:西门子PLC书里的这句话是什么意思,请问

点击:1775 回复:20

附件 QQ截图20151218151759.jpg
书上说,S7-200的CPU内有内部电源,可以为CPU自身提供5或24V电源。
这句话的意思是说:CPU有内部有一个电源转换模块吗,可以做AC/DC或DC/DC的一个电压转换工作。
进而可以理解:CPU内部的电路板电子器件等,实际上都是工作在直流下的。不管PLC的电源是交流220还是直流24,最终内部需要的工作电压只是直流24V或5V。
请问各位大神,我理解的对吗?
15-12-18 15:24
呵呵;S7-200有AC/DC/RLY及DC/DC/DC的,前者是交流供电的,后者是DC24V供电;PLC最下面都有一块电源板;
CPU工作及上面的继电器等需要5V及24V的电源,还有扩展模块也需要5V电源;
15-12-18 15:28
ZCMY版说的没错。
任何精密的电路板CPU芯片供电电源,都是需要低压电源供电的,就像台式机电脑主板上的CPU芯片一样,大多数的供电电源为3.3V直流电压。
15-12-18 15:34
我把对CPU电源供出的电的需求这样整理。求版主大大过目。
①拓展模块的工作电源,需要DC 5V,由从CPU连至EM的总线供给过来。
②拓展模块上的DO点,需要DC 24V电源(用来继电器线圈吸合)。
③CPU模块上的DO点,需要DC 24V电源(用来继电器线圈吸合)。
④拓展模块及CPU上的DI点,需要DC 24V电源。
⑤TD200,需要DC 24V电源,由CPU供给。
⑥其他
综上,CPU需提供出5V及24V的电源出来,以满足上述的需求。
最后修改:2015/12/19 16:04:11
15-12-18 16:16
学习了,增长了一个小常识,非常感谢。
15-12-18 16:17
基本是这样的。
15-12-18 16:23
需要的电源等级不一样!
15-12-18 18:13
理解很正确
15-12-19 09:31

引用 vista5290 在 2015/12/18 16:16:36 发言【内容省略】

注意第五点,编程电缆需要的是24V电源吗?
15-12-19 10:11
我还见过有+-12V的。
15-12-19 10:56