主题:今天一台VLT2800的机器缺一路输出
点击:866 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lenyan13
丹佛斯的变频器,分析其驱动从小板出来,经239后被放大输出到模块控制极,开启后测量发现少一路输出,更换239无效,小板没有,无法代换试机。
特来请教。
15-12-17 19:26
1楼
编辑
引用
管理
1371153470
这个问题查查到模块的连线,经常是那些地方有断的,我有个好多这样的经历
15-12-17 20:08
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
小立板有一路没有输出,就坏了。
15-12-18 15:13
3楼
编辑
引用
管理
2562485184
引用
shz.wsb
在 2015/12/18 15:13:07 发言
【内容省略】
有同感丹佛斯的就容易出现PCB板断线,短路等,而且同一批次有相同故障。
15-12-22 03:51
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
引用
2562485184
在 2015/12/22 3:51:20 发言
【内容省略】
是的,尤其是小板焊脚位置。
15-12-22 07:02