登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FR-D740 5.5KW的变频器过流故障求助

点击:1371 回复:11

这台机器上电空运行和带2.2KW的电机都没报过流,一带5.5KW的就报E.THM过流故障,是不是那三个检测原件有问题了???
15-12-16 13:04
多大功率的变频器?
15-12-16 13:35

引用 1335571244 在 2015/12/16 13:35:39 发言【内容省略】

你是怎么进来的?
15-12-16 18:29
走后门进来的。顺便问下楼主是不是负载太重呀。
15-12-16 18:35
没有过载,5.5KW的电机,变频器刚运行到10HZ左右就报ETHM电子过电流,并且我听电机的动静好像也不对,但是小功率的电机带起来没事
15-12-16 18:59

电机是否正常;电机的动静好像不对,三相是否正常。
15-12-16 19:13
缺相?其实也不完全缺相,估计六路驱动少了一路驱动…
15-12-16 19:17
没带5.5电机的时候我上电测过三相,三相输出是有的,然后我带了台2.2的,也正常,最后带了台5.5的,然后开起来到10HZ左右就报过流故障了,电机是没问题的
15-12-16 19:36
也就是说你认为驱动部位有一路不对,或者模块本身有问题,但是怎么带2.2KW的电机没有问题
15-12-16 19:37
有没有对三菱研究很透彻的
15-12-17 15:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯