主题:施耐德TWDLCAE40DRF+TWDAMM3HT怎么读不出后面模块上的数据呢?
点击:672 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
HYSDYING
用施耐德TWDLCAE40DRF本体PLC和扩展模拟量模块TWDAMM3HT,在输入INO上,用PT100温度传感器经4-40毫安温度变送器输入,用%MW6:=%IW0.1.1读取,点击动态数据显示,数据为0,不知问题在哪?求助高手!谢谢!
15-12-16 11:41
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
测量下4-20ma信号