登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于变频器降压电阻

点击:1345 回复:11

请问直流母线560V经过两个750k3w的电阻降压给3842 供电,但是好奇怪,居然坏了个电阻(后面一个),请问这个电流要怎么计算?
15-12-15 15:58
这个计算就好麻烦了吧,一般都是毫安级别的,很小,具体怎么算不清楚,坏了一个开关电源应该可以启动吧,或者是过一段时间才能启动
15-12-15 17:27
碰到过多例了,这个损坏不一定是过流造成的。
15-12-15 17:49
这个电流不用计算,太小了
15-12-15 18:58
他是串联降压?
15-12-15 19:26
是呀,两个电阻是并联还是串联呢?串联的电流和并联的电流都很小。电阻坏还是有其他原因的。
15-12-15 21:33
嗯,是串联关系,
15-12-16 07:44
开关电源损坏高阻值降压启动电阻很多的,换同功率或高一级的就可以。
15-12-16 08:18
按照该模块正常工作电流90%--110%选择降压启动电阻阻值,
15-12-16 09:15
散热不好烧了,再换一个吧,电流=电压/电阻 不就出来了
15-12-16 10:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯