15-12-14 19:26
开关电源的接地没接造成的
最后修改:2015/12/14 21:14:02
15-12-14 21:12
变频器如果没有正确接地而是等效悬空的话,因为变频器有“π”滤波电路,如果电容外壳跟变频器地连接了,自然就是电源的1/2 电压
15-12-14 21:18
是感应电,没有接地;
15-12-15 10:17