主题:振动马达加漏电开关老跳闸

点击:4264 回复:22

振动电机,因为属于移动设备,安规要求用漏电开关保护,建议加装隔离变压器更加安全
16-06-16 22:38
振动的时候可能漏电了
16-06-17 13:31
我们这的震动棒都是用的漏保,还是15MA的一点问题没有。用摇表测测,查查绝缘吧。看看漏保选的合适不