登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:振动马达加漏电开关老跳闸

点击:4264 回复:22

坐等楼主分析最后的原因表情
15-12-13 20:17
振动马达工作环境恶劣,经常出现漏电故障,所以要求加装漏电开关作人身安全保护。
楼主的振动马达不定时跳闸,多数是发生漏电故障,应该好好检查马达的接线盒、电缆外皮等容易进水、破皮损坏的部位。
15-12-13 20:20
应该是有地方漏电了啊,快捡查下哦,兆欧表上。
15-12-14 07:25
全线十几个振动都如此,但这家客户就耍加漏电,问了许多同样设备都不加的。
15-12-14 09:45
电源线外表完好吗
用兆欧表测量电线绝缘强度
15-12-14 12:26
1、振动电机直接启动,启动时电流较大,应该选用施耐德D20A配漏电模块,浙江货正泰、德力西需要D32整体漏电开关,漏电值30mA-75mA之间选用,30mA以下不做考虑;
如果无法解决你可以加装隔离变压器即可
15-12-14 14:40
我这里都是用保险管保护,没加漏电开关。
15-12-14 14:47
估计是有漏电
15-12-14 18:54
3楼说的很好!楼主试一试!
15-12-15 09:07
最后结论是:振动马达不可以直接加漏电开关,要在加个隔离变压器