主题:step7梯形图怎样对几个字同时清零

点击:2392 回复:14

step7梯形图怎样对几个字同时清零?字指针怎么用啊,比如我要对mw210--mw256的字清零,用move显得太长了。。。。能用指针或什么实现吗?
15-12-12 07:05
可以使用位批量复位功能呀
15-12-12 07:26
我是个新手,请问怎样使用啊,谢谢
15-12-12 08:37
R下面有个数字,写多少,就多少个位清零。
15-12-12 11:35
采用内存填空指令:
见下图,不过楼主的MW210是哪一种PLC机型,通常的型号的内存MW范围为0-30。
附件 未定标题1.jpg
附件 未定标题2.jpg
最后修改:2015/12/12 19:14:42
15-12-12 18:48

引用 清河 在 2015/12/12 7:05:49 发言【内容省略】

Step7的梯形图不支持指针操作,你或许可以使用STL编写一个FB,然后梯形图中调用来实现。
Good Luck~
15-12-12 20:29
Step7的梯形图不支持指针操作?就连最基本、最简单的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6也支持指针。
15-12-12 20:48

引用 pan_xiansheng 在 2015/12/12 20:48:01 发言【内容省略】

是的,西门子意识到这一点,所以在最新版本的博图中支持了,不过最新发布的update6补丁竟然要2.2G,我也你一样的质问他们:一个编程软件竟然一张4G光盘不能放,连最基本、最简单的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6都不超过200M。
15-12-12 21:13
不支持,指针真的是太不好了,大大节省程序结构
15-12-12 22:00
怎么找不到fill_n指令啊,我是400的CPU