主题:关于台达B系列变频器上电报CF3.3问题求助
点击:1338 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
一半一半1118eIpSO@qq
本人手上有一台台达38OV2.2KW变频器,一送电显示面板报CF3.3,故障无法复位,一开始以为是互感器问题,便拆下3个互感器再试电,可还是报同样的故障,没办法,只能找了一块主板试机,没想到却正常了,但是换主板费用高,我还是想把这个故障解决,这个故障也是台达这款机器的通病,所以我还是想找出主板的问题,望大家帮帮忙,谢谢。。。
15-12-11 19:37
1楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
U相检测坏,控制板上电流运放换下
15-12-16 17:27