主题:欧姆龙cpm2ah密码设置的问题?

点击:1488 回复:6

欧姆龙cpm2ah如何设置密码 ?我在编程软件plc--保护--设置密码里并没有“密码输入设置对话框 ”。哪位帮忙指点一下如何设置程序密码--“um读保护”?
15-12-11 15:34
依稀的貌似CPM2A使用指令Fun49来进行加密的。
15-12-11 15:44
Ar10.01 Fun49 0 0#1234
15-12-11 15:56
依稀的貌似CPM2A使用指令Fun49来进行加密的
没错,就是用这个指令加密,且是16进制数据格式,4位16进制数据
15-12-11 16:04
谢谢大家指点!
15-12-11 18:55
学习了,用指令加密的表情
15-12-12 10:38
看到没有,就是如此加密的