程序扫描和动作响应的时间差对顺空有哪些影响
15-12-11 09:59
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
能看出来影响吗
15-12-11 10:29
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
有需要的话可以用中断来做
15-12-11 11:49
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这个是有影 响的 我用台达的时候就发现这情况 特别是上升沿 下降沿的时候 用了好久没了出事 偶尔又不正常 出事
15-12-11 19:11
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果你用伺服电机就会发现偶尔会因为扫描时间影响动作不会按预期