大家好,我在光耦ACPL-K30T应用设计时遇到一个问题请帮忙给点建议
1、根据datasheet搭建电路,结果发现驱动的MOSFET不工作,谁能告诉我是什么原因吗
15-12-08 16:46
1楼
编辑
引用
管理
幻雪VbMcvMAI
ACPL-K30T的应用电路如图所示
15-12-08 16:48
2楼
编辑
引用
管理
xquan
MOSFET是什么型号?是否选材错误
15-12-08 18:42
3楼
编辑
引用
管理
幻雪VbMcvMAI
主要是ACPL-K30T的V0+的电平是0V,是什么原因啊?
15-12-09 09:02
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
If电流多少啊,去掉mosfet有输出电压吗?
15-12-09 09:53
5楼
编辑
引用
管理
幻雪VbMcvMAI
软件控制逻辑错误,V0+输出电压可以驱动MOSFET,谢谢
15-12-09 10:33
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
问题解决了就好。