现在遇到的变频控制柜使用censily的回馈单元,最大电流60a,没有功率标记。由于没有使用说明书,没法对它进行调试。各位有没用过同款回馈单元的,求操作说明书。
最后修改:
2020/4/2 16:21:51
15-12-08 13:54
1楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
回馈单元?在实际应用中,好像都是有的品牌的变频器自身有这部分电路,把电机减速的时候产生的能量,回馈到电网。不过在现场碰到过制动单元加一堆电阻的。楼主,能把图片发个看看?俺也学习学习。
15-12-08 15:33
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
第一,既然查到了制造商,为何不直接去寻求技术支持呢?
第二,如果这个东西,端子都不标注,那确实不咋地。如果标注了,直流输入和交流输出,就可以上电自行测试一下。注意,这玩意对电网的干扰反作用很大。所以,输入和输出都要加防护,比如电抗器之类的元器件。
15-12-08 15:50
3楼
编辑
引用
管理
brainlin
由于使用场合的限制,这边使用方式都是外接回馈单元的方式。品牌主要是加能和我遇见的这个。有时发电量非常大,变频器使用功率一般是45kw,55kw
最后修改:
2015/12/8 19:10:01
15-12-08 18:59
4楼
编辑
引用
管理
brainlin
第一:制造商的具体联系方式打过电话也发过邮件。有如石沉大海。
第二:输入输出端子标记很明确,关键在于它的控制部分,部分参数不能以出厂值运行,需修改。
15-12-08 19:01
5楼
编辑
引用
管理
brainlin
最后修改:
2020/4/2 16:14:27
15-12-08 19:05
6楼
编辑
引用
管理
brainlin
回馈部分图片上传。恳请用过的师傅们能够提供说明书。感谢
15-12-08 19:07
7楼
管理
xquan
该帖内容不符合相关规定!
15-12-08 19:25
8楼
编辑
引用
管理
brainlin
感谢师傅提供线索
15-12-08 19:45
9楼
编辑
引用
管理
brainlin
说明书已经顺利找到。感谢
15-12-08 19:50
上一页