主题:S7-200 PORT0通讯口当状态按钮在STOP时可以通讯,在RUN时通讯错误

点击:3406 回复:12

求助S7-200的通讯问题  PORT0通讯口当状态按钮在STOP时可以通讯下载,在RUN时通讯错误,请问这是什么原因?是PORT 0口有问题吗?PORT 1口编程电缆无论在什么状态下都可以通讯下载!像这种情况能确定是PORT 0口有问题吗?还是别的什么原因?
15-12-07 14:07
PORT0没有任何问题。
原因是PORT0的通讯参数设置被更改为自由口通讯或者MOdbus通讯。
15-12-07 14:12
恩好的,谢谢!
15-12-07 14:35
你的程序运行对该通讯口进行了参数修改
15-12-07 16:50
通讯口没关系,跟你下载的程序有关系吧
15-12-08 08:42
恩要是通讯口有问题应该任何状态都无法连接下载是吧!
15-12-08 13:04
恩恩是,调用从站库了
15-12-08 13:04
把程序清空,看能不能通讯上,或者换一个通讯端口再插上试试
15-12-08 14:49
估计是程序里面做了变动的。
15-12-08 15:06
程序里对通信口进行了设置 了。
15-12-08 15:35