主题:S7-200 PORT0通讯口当状态按钮在STOP时可以通讯,在RUN时通讯错误
点击:3406 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
沉默--依然
求助S7-200的通讯问题 PORT0通讯口当状态按钮在STOP时可以通讯下载,在RUN时通讯错误,请问这是什么原因?是PORT 0口有问题吗?PORT 1口编程电缆无论在什么状态下都可以通讯下载!像这种情况能确定是PORT 0口有问题吗?还是别的什么原因?
15-12-07 14:07
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
PORT0没有任何问题。
原因是PORT0的通讯参数设置被更改为自由口通讯或者MOdbus通讯。
15-12-07 14:12
2楼
编辑
引用
管理
沉默--依然
恩好的,谢谢!
15-12-07 14:35
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你的程序运行对该通讯口进行了参数修改
15-12-07 16:50
4楼
编辑
引用
管理
caojie0723
通讯口没关系,跟你下载的程序有关系吧
15-12-08 08:42
5楼
编辑
引用
管理
沉默--依然
恩要是通讯口有问题应该任何状态都无法连接下载是吧!
15-12-08 13:04
6楼
编辑
引用
管理
沉默--依然
恩恩是,调用从站库了
15-12-08 13:04
7楼
编辑
引用
管理
648877055
把程序清空,看能不能通讯上,或者换一个通讯端口再插上试试
15-12-08 14:49
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
估计是程序里面做了变动的。
15-12-08 15:06
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
程序里对通信口进行了设置 了。