主题:【话题】开关电源输出如何保护(20151209)
点击:1708 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
egnuk
大家设计电控柜的时候开关电源输出都是如何保护的,保险丝还是断路器?我这边客户的一台机器电缆都烧了!大家给个建议。咨询厂家说是有短路保护,假如开机时有短路是没有输出的,运行过程中短路还是会有输出的,保护的只是开关电源自身!
最后修改:
2015/12/10 8:50:41
15-12-07 10:23
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
如果外部有短路的话,开关电源自身有电流检测,会停止输出的。
15-12-07 10:26
2楼
编辑
引用
管理
egnuk
厂家说运行过程短路还是会有输出的
15-12-07 10:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然是保护电源自身了;
你外部负载如果短路烧毁,开关电源是保护不了的;
15-12-07 10:34
4楼
编辑
引用
管理
egnuk
所以问问大家都是怎么设计来保护负载的撒
15-12-07 10:35
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
做这个设计的时候,开关电源外部也要做保险啊
15-12-07 11:04
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
自己增加一个熔断器装置吧,坏了容易更换!
15-12-07 11:10
7楼
编辑
引用
管理
egnuk
直接加个和开关电源输出电流一样的大的熔断器应该可以吧?
15-12-07 11:12
8楼
编辑
引用
管理
6926792
我们的设备都加了的,200W的配7A
15-12-07 11:44
9楼
编辑
引用
管理
egnuk
做 CE认证的时候认证公司要求要加,没认证的就没加,以为有保护没问题,现在准备直接用熔断器端子塞个20A的保险丝(成本考虑),看国外的机器24VDC输出分两路都接断路器,一路控制柜内,一路控制柜外。
15-12-07 11:49