主题:一个4—20ma的变送器,和一个pt100的传感器,plc是西门子224xp0—10v输入,怎么能把变送器4—20ma变成0—10v接入plc

点击:4490 回复:22

引用 471590275 在 2015/12/5 19:58:30 发言【内容省略】

表情CPU224 XP出来多少年了,你没听过?
这款自带二路模拟输入,一路模拟输出;
至于4~20mA,的确可以通过一个500欧的电阻来转换成电压,但要注意转换后电压为DC2~10V,所以需要在程序里再次转换一下;
500欧的阻值一定要准,所以你搜索过来的高精电阻,就是这个原因;
15-12-07 09:18
楼主可以采用个变送模块,转换下数据
15-12-07 10:33
如果已经有一个变送器了,为什么还要加一个呢?直接将变送器接入PLC信号两端并联电阻的方案就可以了。做好信号线的屏蔽即可 。
15-12-07 14:53
并联电阻式和上面图片一样并联吗?
15-12-07 18:44
对的
15-12-07 22:12
可以举例怎么在程序对应吗假如2-10V对应0-100度
15-12-07 23:40
2-10V对应的转换后数字量为6400~32000;
然后如何运算就是纯粹的数学了;自己去实践;
15-12-08 09:01

引用 ZCMY 在 2015/12/7 9:18:42 发言【内容省略】

 谢谢 ,,以前没 见过224 XP的,,
15-12-09 13:05
赞同9楼的
15-12-09 16:59
程序怎么写,先是采集比如aiw0 -整数转换为双整数-双整数转换为实数-然后用aiw0的数除以160吗?请帮忙给个公式或程序,谢谢
15-12-09 20:38