主题:各位求救啊!关于380的电能传输好远

点击:1259 回复:28

引用 sxwsyc 在 2015/12/5 18:35:11 发言【内容省略】

比如隧道里要喷浆、打混凝土浇筑。输送泵台车
15-12-06 09:45
7楼说的很好,赞一个!
15-12-06 14:37
10KM的隧道开挖,是单端施工、2头施工还是多点施工(就是在隧道中间上方开掘直井到位再左右开掘)?
施工方式不明,不能准确支招
15-12-06 18:14

引用 高雅的雅 在 2015/12/6 18:14:41 发言【内容省略】

从中间往两头弄、说是要高压进洞、问题是我也不知道是多远才在隧道装变压器。我计划240的铝芯线
15-12-06 21:32
建议楼主如下配置:
三个施工地点均设置高压配电站点,进线电源10KV,每个位置设置高压接驳点,内部设置变电站点间距为1KM~1.5KM,具体长度依照负荷大小决定,也就是每个变电站辐射左右各0.5KM~0.75KM,内部设置的高压变电站采用全封闭类型且必须是防潮......
还有一种就是3个位置供电为10KV,同时加装一台1KV~3KV变压器提供3KV电源做隧道内部电源,隧道内部用1KV~3KV电源变电站处理,......
后一种相对安全,但是前一种投资较低
15-12-07 08:38
负荷大概是多少啊,要不就240铝电缆怎么用?用在哪里?
15-12-07 09:03
长距离大负荷供电,必须特别考虑。尤其是隧桥之类施工场所,需要具体考虑供电方式、电动工具防护方式等
15-12-07 17:14
建议采用 10KV 防爆移 动变电站。
15-12-08 09:03
首先你施工机械设备有多大功率,然后再考虑电压,要是有大型设备,有高压设备,电压等级也要考虑,功率大可以用移动式变压器在现场,由功率事定变压器