主题:变频器开机接触器吸合时间长,接近1分钟。
点击:1189 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
islin
变频器开机接触器吸合时间长,接近1分钟——,换了块CPU板好了,拿去用了——
可问题板还在——,单独上电试机又很正常——不知道从哪下手
求给知道的给个思路。
15-12-01 10:39
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
CPU工作三要素,电源,晶振,复位电路,还是先查电源吧。
15-12-01 10:46
2楼
编辑
引用
管理
275645778
现场输入电源是否正常,母线电压是否正常?
15-12-01 12:35
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
开关电源工作需要多少时间,
15-12-01 13:22
4楼
编辑
引用
管理
haol1974
开关电源上电启动后3~5秒都正常,假如面板显示已经正常,检查下直流上的电容是不是容量不足?
15-12-01 14:16
5楼
编辑
引用
管理
453414193
什么变频器?
15-12-01 22:46
6楼
编辑
引用
管理
904970507
现场电压低了也有这种情况。
15-12-02 09:49
7楼
编辑
引用
管理
islin
不存在现场电压低和电容等原因——电容换过,已经能确定是在CPU板上——变频器已经在使用中了(手上在好的板),只是换下来的CPU板在手上,手上同型号的机子有几台——换上这块板也是这个问题 但是不带主回路,主板单独上电就不会出现 变频器是康沃G3 22KW。
15-12-04 08:58
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
感觉CPU工作不正常。换晶振试试
15-12-04 10:45
9楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
我觉得排除以上可能的话也有可能是开关电源起振的问题!
15-12-04 15:54