我能想到以下几种接法:
1.传统的按钮开关自锁,控制接触器的接法。
优点是安全可靠。缺点是由于设备较多,按钮太多,电路复杂。
2.启动停止按钮分别接两路PLC输入
优点安全可靠,便于进一步开发和后续改进。缺点是按钮太多,需要的PLC输入点多。
3.单按钮接一路PLC输入,通过PLC内部逻辑启停
优点是方便简洁,缺点是实际应用中单按钮可能误操作,不够可靠。
4.不用按钮开关,全部设计为触摸屏上的软开关
感觉触摸屏较小,开关多了还是不方便
因为启停按钮就有十多个,还有变频器的变频参数输入,变频器和电机主回路上电下电按钮,这样就20多个了
请问各位,应该如何设计才能既安全可靠,又操作便捷,还能兼顾成本和电路的美观和合理性
最后修改:2015/11/30 21:19:42