主题:三菱ANR报警复位指令的求解
点击:3482 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
514076529
如图ANR指令只能复位报警编号由小到大的继电器,但是这个梯形图为什么可以做到解除一个报警就复位一个继电器?
15-11-30 17:39
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
运用ANRP指令时,每驱动一次就复位一个编号较小的报警状态继电器 。
15-11-30 19:05
2楼
编辑
引用
管理
514076529
但是上面的梯形图可以复位任意编号的报警继电器【前提是报警已经解除】
15-11-30 19:34
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
好像是因为使用了多个ANR指令。
15-11-30 20:40
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
ANR指令需要用沿指令 ,不然就麻烦了。