主题:关于三菱PLSY指令的疑问
点击:799 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
761415371
今天维修一台机器,读取里面的程序后发现有几行程序不明白,还请高手指点是关于三菱PLSY指令的
[PLSY k3000 k0 Y0] 为什么用k0呢?
15-11-30 10:02
1楼
编辑
引用
管理
340241994
意思就是一直让电机旋转!0代表无穷脉冲数
15-11-30 10:14
2楼
编辑
引用
管理
761415371
谢谢楼上的兄弟 确实是
15-11-30 12:32
3楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
1楼正解,Y0前面那个数值代表发脉冲的个数,为0的话表示持续发脉冲,最前面那个数值代表的速度
15-11-30 13:30
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
呵呵,也犯过同样的毛病。
15-11-30 14:04
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
前面K3000表示频率,后面K0就表示只要前面条件达到,那么Y0就以3000HZ的频率一直输出;
其实只要看一下手册上关于PLSY的指令注解就能明白;
15-11-30 14:31
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
注意看下手册,以前也被这个迷惑过
15-11-30 19:15
7楼
编辑
引用
管理
mlx5118
看清楚手册!
15-12-01 13:39