主题:【话题】1000a的接触器爆掉、融化(20151126)

点击:2397 回复:41

去年8月给客户做了个400kw的软启动柜,400kw的普传软启动,1000a的接触器。上周客户的接触器融化起火了。
客户平时用来做试验风机平衡性能,以前都是37-160kw之间的电机,没发现什么问题。最近客户搬了厂房,电线换了,从配电室到配电柜这里200m 400平方的铠装电缆。从软启动到电机是185平方电缆30m。这次客户启动的是355kw的380v的风机结果客户启动的时候峰值1900a 到1200a切换到接触器启动,接触器运行了不到5s中间一组的下端融化掉了。
请大家多分析一下为什么会融化。我去检测的时候接触器去掉了。检测电流是2100a,然后电压拉低到265v,软启动直接欠压停机了。现在过了一年了,我的质保期过了,没法给他质保,客户经理的意思估计是我的东西不行,还想让我给他换个接触器呢。
附件 3个表.jpg
附件 电压表.jpg
附件 软启动22.jpg
附件 接触器.jpg
最后修改:2015/11/27 8:58:31
15-11-24 20:13
这电流也太大了吧,,压降也大
15-11-24 20:23
他要换就让他出钱呗,不出钱谁愿换谁去换好了。不然要什么质保期啊。
15-11-24 20:28
客户的意思是他要我做的是400kw的柜子,结果355kw电机就坏了,要找我。其实我觉的线压降过分大了,400平虽说不小,但是测量电机电阻值为0.3欧姆。你想想就行了。
15-11-24 20:32
能具体详细讲解一下不?有点看不明白,怎样用数据来说出他的故障原因。希望指点下。
15-11-24 20:46
有钱就才换,楼主精通此行,不用多说的哈
15-11-24 20:57
电流超过额定的吗?过保必须给钱,配件钱必须给
15-11-24 21:32
中间相端子接触不良引起。和交流接触器的质量有点关系。
15-11-24 21:44
电流大过载,加上使用频繁后接触不好也会加大触过流发热触点融化
15-11-24 22:18

引用 dianzima 在 2015/11/24 20:32:18 发言【内容省略】

从这点上来看,肯定是你偷工减料了,还想有下次生意就给他换了吧
15-11-25 08:01