1、电机工作于力矩输出模式,该模式允许电机堵转,;
2、变频器参数漂移,导致输出较小的漂移电流
15-11-30 09:31
感谢版主和各位网友的帮助!表情
15-12-01 07:34
关键是问题结果如何了?解决了吗?还是没治?
15-12-01 13:42
现在的情况是 在正转和使能信号都有的情况下 有电流!这个没搞定 还要进一步研究。现在是通过外部信号断开正转信号解决的!
15-12-01 19:20
哦,这也行呀。只要解决问题即可。其实,以前我也特别的讨厌这个停机励磁功能。我用的西门子变频器,他不管什么型号,都有此功能。系统在有噪声或控制电源不对称时,就会产生零速状态的电机微转,有时用户不干,非要我们去掉这个现象。
现在有招儿了,就是把速度给定和速度实际值有还是无做一个“与”逻辑,直接控制变频器的使能。零速状态电机是没有电流的。只有加了设定值,电机才会转。挺好。
15-12-01 20:37
你吧变频器自整定下在看看
15-12-05 10:44