登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】夜班有时不在状态(星三角启动故障一例)(20151123)

点击:2865 回复:47

夜班 脑子都是迷糊的!
15-11-23 20:39
白天不要太忙,一定要休息一会儿,晚上才不至于睡的太沉,安全第一。
15-11-24 06:42
有同感,夜间修机器反应慢
15-11-24 07:39
最难查的故障往往也是最简单的故障,所以要时刻保持思路清晰,不要让自己陷入死胡同。
15-11-24 13:53
我有疑问!既然是一极不通缺相了,在缺相状态电机是无法起动的,这个在现场非常好判断,就是电机有声响但不转。怎么会出现运行一会就跳呢?
15-11-25 20:11
问得很好,谢谢指导,一方面是我当时大意了,一方面和工况有关,这是一台粉碎机,设计就是启动电机先正转,如果检测电流超过一定值,就会认为卡料,马上反转,当时看到柜子里现象是不断切换,几个接触器霹雳哗啦响个不停,其实当时打算回去拿钳表的,看到时间差不多了,就没继续,错就错在没测电压。
15-11-25 23:57
昨天又遇上一个缺相的故障,是一台变频器进线开关跳闸的,量了下变频器没有问题,上电一会儿又跳了,查到进线滤波器输出有一相对地只有100V,换掉后正常。
15-11-28 10:11
工人报修运输线到一个位置(不常用)时突然不自动走了,问他什么时候出现的,回答说光栅报警,复位后就出了这个现象。其实以往的交流就知道这位工人平时就不在意设备状态,仔细想一下,应该是设定出了问题,到操作台哪里看一下,问了几个选项(英文的)的作用,他回答都是从来没动过,于是我自己试着修改,逐个尝试后,恢复正常。
分析:工人见光栅报警,由于不经常使用此位置,夜班慌乱中将其他钮当复位钮全按一遍,才导致出现了没有自动的问题。后来和另外一个接班的工人提起,他回答:“那都不叫事,我们都知道按回来就是了”。
15-12-06 10:57
昨天一个电机属于间歇运行的,每次启动后几秒钟变频器报警“瞬时过流”停车,请教老师傅,将其做一次自学习后恢复正常。
16-01-04 17:19
最近有个模拟量控制的回路总是出问题,故障都是发生在工程师不在工厂时候,所以难免处理都是电话沟通,今天又出现了,虽然都觉得和某个模拟量传感器有关,就是没有仔细的去行动,电话里工程师只让看下模拟量的变化是否均匀,有没有突跳,自己看下没有,不得已工程师自己到现场后发现,虽然变化均匀,但变频器收的信号范围只是17%到19%,他说之前应该是45%,现在怎么这样,经过测量比对,传感器的导线在电柜端子是24v,到了传感器处只有13v了,确定换线后正常。可见问题有时并不复杂,只是需要平静下来,去认真检查。了解各项电气参数。最简单的电流、电压。
16-01-05 20:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯