登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问三菱 fx2n-32mr-001能不能直接驱动16个220v接触器?

点击:1653 回复:20

引用 cfg168 在 2015/11/16 14:54:51 发言【内容省略】

接触器不需要频繁动作,谢谢
15-11-16 17:22
建议安装空间够的话还是加个中继吧,哪怕是高仿的,亦或是水货继电器,都比你直接接接触器要好的多
15-11-16 17:28

引用 ymxu 在 2015/11/16 17:22:15 发言【内容省略】

那就简单了。
以前我们的设备,一秒钟动作2次左右,一天24小时(两班倒)下来,几个月或者一年下来,上百万上千万次的动作频率,你也知道,继电器内部就是个磁铁线圈+来回动作的触点的机械结构,金属还会存在金属疲劳导致的断裂情况,更何况一个微小的继电器?
所以说,结果就是PLC内部的触点频繁损坏,对策就是更换没有机械触点的电子开关元件,比如三极管,就得选用MT输出类型的PLC。
15-11-16 17:29
可以直接用了,都是正品的话一年半载坏不了。
15-11-16 18:46
最好还是加一个中间继电器。
15-11-16 18:58
可以带的,不过当心会烧触点!
15-11-16 20:30
中间继电器,B9接触器等小一点的完全没问题。
15-11-16 20:39
如过说接触器的线圈电流不超2A,理论上是可以的,但在实使用中还很少见过plc输出不带中继的。
15-11-17 07:04
哈哈
一个点带16个---多大接触器?多大都悬了。
一个点带一个----多大接触器?同时动作com端受的了吗?
15-11-17 07:32
我们在动作频率高或者是容量大的接触器与PLC输出间都是加一级电磁中间继电器的。
15-11-17 15:33

上一页 下一页