主题:西门子plc200问题求帮助

点击:527 回复:2

附件 QQ截图20151113100424.jpg
这个移位指令对吗?是不是应该把mw0换成mw1呀!才能使m1.0-m1.7依次置1呀!
还有这m是有记忆的是不是初始化程序开头加个初始化把m1.0-m1.7复位置0
15-11-13 10:07
应该用字节移位命令,MW0改成MB1
15-11-13 14:29
也可以用移位寄存器指令SHRB .