开关电源的问题,应该是短路故障
15-11-13 14:08
不显示了,直流有电压。那还是内部的控制电源坏了。直流母线590V?太高了吧?把内部的开关电源搞炸了?
15-11-13 14:14
直觉楼主这个最好是送修
15-11-13 16:37
南方安华,与汇川想似
15-11-13 18:47
直流母线700V炸机的都不是好机
15-11-13 18:49
咸工的文章介绍了,正看到这,开关电源问题
15-11-13 20:56
这个变频器有485通讯,是我向厂长要来的,想着要是小毛病自己能修好的话留着学习玩,修不好就算了。
15-11-14 11:49
这个变频器有485通讯,是我找厂长要来的,想着要是小毛病能修好留着学习用,大毛病就算了。
15-11-14 11:52
那检查结果如何呢?重点看电源部分,其实,维修变频器最重要的是得有该变频器的硬件电路图,否则,盲人摸象就瞎蒙了。很盲目,修好了也存在隐患。
15-11-14 13:48
开关电源部分,刚修了一个mm440,一个现象,换了两个电阻,一个开关管,自己修找出毛病,配件的购买也是个问题