主题:求fx2n模拟量编程实例
点击:2123 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
有5台汇川变频器,要求它们所谓控制的电机转速一样且同步启停,原来电路是 有个电压给定器,所有的变频器模拟量输入端子都接在电压给定器上,调节电压给定器的电压就可以调节电机转速,现在想改plc控制,怎么改,谢谢各位了
最后修改:
2015/11/12 15:40:31
15-11-12 15:39
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
用什么plc,应该不难吧
15-11-12 15:42
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
PLC控制其中一台,以这台的同步模拟输出信号控制下一台,以至类推,精度要求不高的话没问题
15-11-12 15:51
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
plc加模拟量输出模块更精准一些,用通讯控制可以省掉模拟量模块,看你怎么选了。
15-11-12 15:55
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还是用同步控制器吧;
15-11-12 15:56
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看以上回复,觉得同步控制器的方法可以,虽然我不了解它;其他方式,也可以分析一下。
15-11-12 16:12
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果控制系统中必须使用PLC的话,比如连接触摸屏,还要控制和采集其他的开关量的话,使用一体式PLC+模拟量单元扩展模块解决。
15-11-12 16:42
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
ZCMY
在 2015/11/12 15:56:07 发言
【内容省略】
同步控制器?哪里有资料可以查?
15-11-12 17:00
8楼
编辑
引用
管理
ymxu
变频器输入 0-10V 电压,10V时电机转速最快.
15-11-12 19:34
9楼
编辑
引用
管理
438006548
多种办法,但你用了个成本最高最麻烦的一种
1,通过变频器的模拟量输出,比如0-10V,主机同步其他4个没有问题。,
2,通过变频器485接口,祝变频器设成主站,其他4个设从站,用广播方式同步其他4台
3,5台变频器的模拟电压输入端并联,