登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教:ACS510一拖一恒压供水问题

点击:2658 回复:18

ACS510一拖一恒压供水,PID宏,设置完了以后,出现一个问题,给定压力30%,当压力低于30%的正常,频率会一直升到50HZ,当压力高于30%的时候也会降,但是会慢慢降到0HZ,比如说把压力调到32%,频率也会慢慢降到0HZ,就是说只要高于30%就会慢慢降到0HZ,柜子刚做完,自己试机,压力表是用电位器模拟的,降到0HZ正常吗
参数和网上的对比了一下,没什么问题,谁做个这个的告诉一下这个现象是不是正常的,十分感谢
15-11-12 11:40
能升能降有反应,正常。
15-11-12 12:06
既然是恒压只要保证设定的压力上下浮动不大就行了,测试一下把阀门全开看看压力变频器频率然后阀门全关了再看压力频率
15-11-12 15:12
个人认为这样做,频率上大起大落升到50HZ降到0HZ压力会不稳定,会造成恶性循环,变频器设定不合理,需要改进。
15-11-12 17:52
恒压供水变频器应该设置个下限频率吧
15-11-12 18:59
用电位器模拟试机这样是正常的
15-11-12 19:02
模仿压力高于30%时,当频率降低后,模仿的压力随之降低了吗。
15-11-12 19:59
反馈回来的变了吗?
15-11-12 20:21
如果是电位器给定数值后,一直维持不动,你的电路就是正常的。因为频率变了,但是给定值一直不变,变频器就认为压力一直没变,所以会一直调整到最高(或者最低)。
15-11-12 20:34
你是否可以加个回流压力阀,保证在不用水时能有小流量的水回流
15-11-12 20:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯