主题:一千伏电压断路器选用
点击:673 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hongmei
请教中频炉用变压器1000伏,断路器可以选380伏的吗?
15-11-12 00:33
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
中频炉的变压器,是低压输入端使用断路器还是高压输出端使用断路器?
如果是低压输入380V使用,可以,如果是1000V高压输出使用,不可以。
15-11-12 01:01
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
请选用AC1500V断路器,
15-11-12 09:47
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电压等级应当适合,可参照1楼、2楼意见,或留意他人的应用。
15-11-12 11:51
4楼
编辑
引用
管理
hongmei
中频炉用变压器,变压器是一万变一千伏的,想在变压器次级加一个断路器,有现成的柜子,只是断路器是380伏,失压和脱口线圈是否可以用1000伏变380伏变压器变换一下,不知可以用不。中频炉柜子进线断路器用的也是380伏的,脱口和失压线圈也是380伏,是用1000伏变的380伏控制线圈,不知设计合理不。请有经验的师傅指导一下。谢谢!
15-11-12 21:20
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
肯定不可以
不要省这个钱
15-11-12 21:47