主题:求助三菱PLC控制伺服电机,电机不转的问题

点击:1885 回复:6

附件 1.jpg
图中驱动条件都成立,为什么Y001就是为OFF呢,正常应为ON,求助大侠们。
15-11-11 15:36
把脉冲指令移出来就可以了
15-11-11 16:17
输出的脉冲数到了吗?或换Y0试下
15-11-11 17:31
观察PLC的Y1没有输出吗,不知该指令是否适合STL指令下使用(即1楼所述)。
15-11-11 19:09
回头学习下绝对位置控制指令DRVA的应用。
你程序中D6:目标位置;D8142是记录的当前位置,看看监控的数字,这样电机还会走吗?
最后修改:2015/11/11 19:24:58
15-11-11 19:24
D8142的值保持不变,说明没有脉冲数
15-11-11 19:36