现场15个220V 普通电磁阀,如果选用断路器的应该选择多大的呢?不同时工作, 3A 的大吗?
电机7.5KW ,选择德力西25A接触器,空开32A 电缆4平方
5.5KW 选择接触器是18A 空开20A
如果大家有不同或是更好的意见,给我参考一下。
15-11-10 18:06
1楼
编辑
引用
管理
13801509984
电磁阀不知道功率无法计算电流
7.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线4平方足够
5.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线2.5平方足够
15-11-10 18:10
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
电机选型没问题,电磁阀多大功率的啊。
15-11-10 18:14
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一般电磁阀耗电功效9W。3A断路器OK。
15-11-10 18:30
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
7.5kW三相电机,空开可能20A就够;不记得以前是如何估算的了,应当是看起动时的负载轻重等。
但我此说没有把握。
15-11-10 18:49
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
选择可以的。
15-11-10 18:57
6楼
编辑
引用
管理
15075600731
电磁阀应该标注有功率或电流,根据最大总电流选择断路器。
接触器、断路器与电缆选型,个人认为合适。
15-11-10 19:38
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
谢谢大家了。
15-11-10 19:45
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
楼主的选型可以的啊。
15-11-10 19:49
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果这些都是常规产品的话
你的选型都没问题!