登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看我选择的对吗

点击:1143 回复:16

现场15个220V 普通电磁阀,如果选用断路器的应该选择多大的呢?不同时工作, 3A 的大吗?
电机7.5KW ,选择德力西25A接触器,空开32A   电缆4平方
    5.5KW   选择接触器是18A  空开20A
如果大家有不同或是更好的意见,给我参考一下。
15-11-10 18:06
电磁阀不知道功率无法计算电流
7.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线4平方足够
5.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线2.5平方足够
15-11-10 18:10
电机选型没问题,电磁阀多大功率的啊。
15-11-10 18:14
一般电磁阀耗电功效9W。3A断路器OK。
15-11-10 18:30
7.5kW三相电机,空开可能20A就够;不记得以前是如何估算的了,应当是看起动时的负载轻重等。
但我此说没有把握。
15-11-10 18:49
选择可以的。
15-11-10 18:57
电磁阀应该标注有功率或电流,根据最大总电流选择断路器。
接触器、断路器与电缆选型,个人认为合适。
15-11-10 19:38
谢谢大家了。
15-11-10 19:45
楼主的选型可以的啊。
15-11-10 19:49
如果这些都是常规产品的话
你的选型都没问题!
15-11-10 20:51

上一页下一页