登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:仪器箱感应电怎么消除
点击:1492 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
brainlin
自己在做一个检测的仪器箱,使用220v交流外部供电,内部有一交流转直流24v适配器,箱子材料为铝框架箱子。现在的现象是:每次上电时铝框架箱子金属部分能感受到有轻微的电。不知道大家都是怎么解决这个问题的
15-11-06 15:54
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
接地吧。
15-11-06 15:57
2楼
编辑
引用
管理
教主
接大地。或者你用其他办法把壳子和你人站的地方电势搞成零。
15-11-06 16:03
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
影响较大吗;看能不能设法接地,或者看能不能隔离感应途径。
15-11-06 16:04
4楼
编辑
引用
管理
brainlin
箱子是移动监测的,别人家的仪器箱也没碰到过这现象。用过好多直接放箱里使用的仪器,也没看到有接地线。求解
15-11-06 16:04
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
既然是移动的检测设备,使用直流蓄电池进行供电吧,交流适配器只做充电使用。
见过移动DVD和老人的唱戏机吗?都是使用可充电式的蓄电池进行供电的。
15-11-06 16:10
6楼
编辑
引用
管理
教主
既然你用的是220的电那么必定要牵线进去那你就不会多添一根地线进去啊,楼主。
15-11-06 16:30
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
接地吧,这样安全!
15-11-06 19:21
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
内部的电源部分
仔细检查和隔离处理
可以的话上接地吧!
15-11-06 20:41
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
地线接好应该能会很多的吧。
15-11-06 21:19
上一页
下一页
工控新闻
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
更多新闻资讯