主题:仪器箱感应电怎么消除

点击:1492 回复:22

自己在做一个检测的仪器箱,使用220v交流外部供电,内部有一交流转直流24v适配器,箱子材料为铝框架箱子。现在的现象是:每次上电时铝框架箱子金属部分能感受到有轻微的电。不知道大家都是怎么解决这个问题的
15-11-06 15:54
接地吧。
15-11-06 15:57
接大地。或者你用其他办法把壳子和你人站的地方电势搞成零。
15-11-06 16:03
影响较大吗;看能不能设法接地,或者看能不能隔离感应途径。
15-11-06 16:04
箱子是移动监测的,别人家的仪器箱也没碰到过这现象。用过好多直接放箱里使用的仪器,也没看到有接地线。求解
15-11-06 16:04
既然是移动的检测设备,使用直流蓄电池进行供电吧,交流适配器只做充电使用。
见过移动DVD和老人的唱戏机吗?都是使用可充电式的蓄电池进行供电的。
15-11-06 16:10
既然你用的是220的电那么必定要牵线进去那你就不会多添一根地线进去啊,楼主。
15-11-06 16:30
接地吧,这样安全!
15-11-06 19:21
内部的电源部分
仔细检查和隔离处理
可以的话上接地吧!
15-11-06 20:41
地线接好应该能会很多的吧。
15-11-06 21:19