主题:车间设备是用空气开关好还是漏保好?
点击:5856 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
jiouai84
车间的现场设备,供电是三相五线制,上一级配电柜是用的带漏电保护的塑壳断路器,再接一个空开到设备,那这个地方是用空开好,还是用漏保好,大家一般怎么用的?
15-11-06 10:18
1楼
编辑
引用
管理
秀空
都有,看设备。
15-11-06 10:48
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
一般的原则,总开关使用不带漏电保护功能的空气开关,分开关则使用带有漏电保护功能的空气开关。
既然上级开关使用了漏电保护功能,那么下级开关的选型就很随意了,用漏保也得,不用也得。
15-11-06 10:52
3楼
编辑
引用
管理
jiouai84
因为上级漏保的动作电流是300MA,所以对人身的保护不是很好,想着下级要不要用漏保
15-11-06 10:56
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
还是用吧,保护人的要30毫安吧
15-11-06 11:08
5楼
编辑
引用
管理
qtest
舍得花钱,工作严谨维护好可以用漏报, 否者只能用普通微断,因为处理漏电不是花钱就能解决问题,还要细致维护,提前报废
15-11-06 11:09
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
漏保看你说的是300MA的,最好分开关是装30MA的漏保
15-11-06 11:17
7楼
编辑
引用
管理
wei1025205
用漏保吧
15-11-06 11:19
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没有变频器的话,空开加漏保,有变频器,加漏保没戏。
15-11-06 11:22
9楼
编辑
引用
管理
jiouai84
感谢各位指点,是一些实验设备,没有变频器,但是有变频器加漏保没用,何解?因为会误跳吗?
15-11-06 11:26