用的时间长了,老化的东西就多了!
15-11-05 11:56
不会修就送修吧,这样省事。
15-11-05 20:04
没劲的话,应该是电容容量下降。不过既然有机会了,就拆开看看,搞不坏的。ABB的机器,就ACS800做的比较好,尤其在重载大功率,市场占有率还是比较高的。
15-11-05 20:49
190多A输出的频率是多少啊,,不要光看电流,换个电机看看,一般都是负载的问题
15-11-05 21:51
拆abb510很简单的,自己先拆开看一下吧。
15-11-06 11:54
坑爹的ABB,楼主如果有很丰富的经验,可以拆机,否则,ABB的售后也不怎么滴好哦
15-11-06 12:59
建议送修吧,自己没有维修经验还是不要盲目动手,免得对自己人身造成危险,加重设备损坏,
15-11-06 14:21
送修吧,搞不定的话。
15-11-06 19:22
1、主电容容量下降厉害,工作时输出谐波分量太大......;
2、输出电流传感器失效.......
15-11-06 21:32
也有可能是传感器坏。。显示200a实际50多
a..进入菜单里面看功率几个人kw
15-11-07 10:59