登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:海泰克PWS6A00T-P与电脑通讯问题

点击:9096 回复:11

从电脑向海泰克PWS6A00T-P下载程序时,可不可通过触摸屏上的COM1、COM2、COM3、这三个通讯口进行下载?我用的COM2口,通过USB转RS232转接线接到电脑上,下载程序时,一直提示错误:所需的HMI型号:PWS6A00T-P,连线的HMI型号:?
这种情况,是不是没有实现通讯?电脑没有识别触摸屏?
15-11-04 19:47
把你屏反面铭牌拍个照片,再把电脑上提示的画面拍个传上来;
15-11-05 15:37
附件 PWS6A00-1.jpg
现成的USB下载口不用,还USB转换COM口,再连接,看看都醉了;
COM1 COM2的通讯口也都是支持程序下载的,但有二点要符合:
1、必须在屏的系统菜单里选定使用COM1或COM2下载使用;
2、对应的COM口下载电缆请确保正确;
15-11-05 18:23
主要是只有COM2的下载线~表情
15-11-06 09:21
这种通用的USB下载线一根不超过10元钱表情,很多打印机都用这线的
最后修改:2015/11/6 9:55:52
15-11-06 09:54
已经解决了,谢谢
15-11-06 09:58
最后是什么问题?
15-11-06 14:55
头一次用这款触摸屏,下载程序的时候是在RNU界面下载的,所以下载不进去~表情
15-11-06 16:10
表情表情
要DIP7开关位置改一下的;
15-11-07 09:17
你好,想知道你是怎么设置的,我也用这个屏,下载程序的时候显示连接的型号不对
附件 QQ图片20190107150002.jpg
19-01-07 15:58

上一页下一页