登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频电机频率 和电流的对应关系

点击:18184 回复:14

引用 woshigoutou 在 2015/11/4 20:38:28 发言【内容省略】

 说明启动频率太低
15-11-05 21:54
确切的说,应该是启动电压太高了,导致启动电流过大。因为,变频器在低频下启动,压频比是一定的,往往限制了电机的启动力矩,为了在低速下获得更高的启动力矩,往往会额外增加附加的启动电压,导致电机启动过程,电机电流比较大。仅此。
电机启动,是一个动态过程,它除了要克服电机的静态摩擦阻力和负载转矩阻力以外,还要克服因负载惯性引起的动态转矩阻力,所以,电机的启动过程就是比稳态时的电流大。这是基础知识。在电拖的教科书里有讲。
15-11-06 11:42
带载启动,变频电机
15-11-06 20:13
电流是与负载的特性相关的;
有些负载起动时会要求转矩大,那么对应的电流肯定也会大;
15-11-07 10:55
在同样的情况下,带载和不带载分别启动,比较启动电流,你就会知道电流的变化与频率相关还是与负载相关了。
15-11-07 13:18

上一页 上一页