主题:请教各位大哥三肯通电显示GAL4说明书上无此代码
点击:2440 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
请教各位大哥三肯通电显示GAL4说明书上无此代码
15-11-02 16:00
1楼
编辑
引用
管理
小贴片统计院
老弟,我的有AL4---是否发生电容的急剧放电。
15-11-02 16:30
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
请说明俱体型号
1.正确设定增益
2.连接反馈信号电缆CD055查看下
15-11-02 17:09
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
AL4--系统异常。
干扰或者板子有问题。
15-11-02 17:39
4楼
编辑
引用
管理
xquan
GAL4.
15-11-02 20:23
5楼
编辑
引用
管理
453414193
这是三垦什么系列的变频器?
15-11-02 21:43
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
搞定了原来是没有插温度传感器,居然报这个故障
15-11-03 13:51
工控新闻