登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一备一用恒压供水转泵

点击:2259 回复:22

在1号泵正常工作中,2号备用泵阀门未打开就起动,然后边关1号阀门边打开2号阀门,l号阀门关闭后停l号泵。应该没问题吧?
15-11-04 09:39
降低1#的频率,打开2#阀门并运行2#泵,保证出水不会间断。
15-11-09 08:55
供水系统没有止回阀的呀,真是服了,至少泵出口要有一个压力表吧,恒压供水,压力变送器也没有?其实这个很简单,像水泵的话,如果打的比较高的话,没有到30HZ基本是没有压力的,这是经验,所以,你先把第二台泵加到30HZ,保证是没有问题的,然后看压力,再慢慢降 第一台泵的频率,同时注意观察压力,压力下降一点点了,就加第二台的频率,这样来回操作,就能达到要求了,最好加止回阀,不然,你这个要二个人操作才比较理想
15-11-09 19:47

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯