登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一备一用恒压供水转泵

点击:2259 回复:22

引用 YXBK 在 2015/11/2 12:03:39 发言【内容省略】

阀门就没必要了,建议安装一个止回阀,阀门根本无须控制。
楼主的担心确实存在,水泵在启动/关闭的时候,是有冲击,也就是通常所述的“水锤”现象,水锤影响可以尽可能的降低,比如说:可以在低频时进行转换,关闭水泵的同时(采取适当的减速时间),启动另一台水泵(采取适当的加速时间),让其在某一频率,自动打开(关闭)止回阀。当然,也可以采用缓闭式止回阀,缓闭式的冲击力较小,并且开/关时间也可调。
15-11-02 12:18
如果采用止回阀,根本就不存在影响,备用泵压力到达之后,推动止回片进行供水,唯一担心的就是切换的时候,两泵同时供水供压,压力会不会飙升不可控而已。
15-11-02 12:18

引用 cfg168 在 2015/11/2 12:18:52 发言【内容省略】

说得好,飙升不飙升要看看两台机器的联动控制技术了,不过对于供水来说这技术没什么困难的,后面也可以加个大气罐来滤波。
15-11-02 13:13
学习啦,谢谢!
15-11-02 18:03
阀门和出口加装止回阀
在止回阀和阀门中间安装压力检测
这样就可以先切换泵
另外一台泵因压力达到自动待机。
15-11-02 21:02
3楼的想法应该可以,再加上5楼的建议,应该就可以了。
15-11-02 21:53
都是PID调节自动的   备用起来后打开出水阀然后关闭主泵出水阀,然后关机。有止回阀还不行吗
15-11-03 18:41
你那阀门必须换成止回阀的,要不原变频器的频率会一直下不来,就算是出水管没人用水了,没有安装止回阀的话,变频器频率一下降,水就会倒流回来,原后PID调节又会将频率加上去,这样变频器就得于是白加了。
15-11-03 21:12
可不可以考虑把1号阀门和2号阀门改成止回阀,控制就简单了。
15-11-03 21:24
学习了。
15-11-04 09:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯