登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:上位机脉冲发完之后,驱动器内的滞留脉冲一般多久变为零?
点击:1552 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
514076529
如题,因为我想一路脉冲切换控制多只伺服驱动器,所以想加个延时
15-10-31 11:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
驱动器那边有定位完成信号可以用。
15-10-31 11:14
2楼
编辑
引用
管理
514076529
这样会占了一个点啊 因为点不够
15-10-31 13:14
3楼
编辑
引用
管理
佳门科技HaJj
一楼说的值得参考
15-12-08 08:15
4楼
编辑
引用
管理
hzband
各驱动器电流增益不一样,整定时间不一样,各电机负载不一样,因此驱动器滞后不一样,或以最大的延时控制。
16-02-13 12:00