登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】也谈谈维修时验电的重要性(20151102)

点击:1710 回复:30

很多电工在维修的时候看到空开断开可能觉得就没点,我谈谈我的真实经历,虽然是很极端,但是对于用电安全来说,一点疏忽都会对自己或是他人带来伤害。
1:有一次电焊工告诉我他工作位置漏保送上去过一段就跳闸,过下又好了,我过去看看,因为是接在半封闭的场地,现场有在施工,搅拌机也接在这边空开上,我看了下,是从我这取电的,我开始以为是施工设备有漏电,就准备把他们线拆下来,应为开关已经断开了,所以我也没验电就用螺丝刀拆线,拆到零线的时候碰到旁边看的有火花,吓一跳,还好习惯螺丝刀拆线从来不碰线的,马上电笔量一下,有电,表量下,220V,是施工设备从我这取点也有从别的地方取电线可能接的有问题把带电线接到我这零线,所以我以后都有用电笔先验电的习惯。
2:有次准备把临时用的线拆掉,本来要先断开关,还没断,同事过来,他刚和老板吵架,和我也有点关系,我听下也不爽,就去拆线,拆好一根才发现开关没断,所以电工一定要小心谨慎
最后修改:2015/11/3 8:50:24
15-10-30 22:58
我刚当电工时拆开关碰过一次是从下面进线了,拆好线相线碰在一起短路,还好人没事,自从那次以后都要再三确认没电才会出手,教训一下印象就深刻了
最后修改:2015/10/30 23:05:55
15-10-30 23:05

引用 yejingmao 在 2015/10/30 23:05:32 发言【内容省略】

这个我也遇到过,不过我有先验电
15-10-30 23:06
使用工作票制度。
15-10-30 23:07
玩电的要精神集中,心情好,不马虎,工作有间歇的要进行重复验电等确保安全。
15-10-30 23:15
看来还真的很重要,220V以上的我也很认真,24V的都没当回事,看来以后也要重视起来了
15-10-30 23:21
遇到过把空开也安装反的,拉下来以为没电了,去拆线冒火花,立即听下测量,380V。一看,空开倒着装的。
15-10-30 23:28
确实,我刚入行那年,被车间主管抓去拆线。
因为刚入行,师傅没有在身边,事先询问车间主管说已经没有电了,但是又没有进行验电,直接开动螺丝刀拆空开上口三十五平方的三根主线,一松螺丝就拔线头出来丟空没有用胶布包裹,结果拆到最后一根松手的时候,眼前一片白光+一声巨响,车间全部漆黑停电,总闸跳闸。
眼睛半天才愰过神来,再看双手,十个手指指甲上边的手指皮被惨遭小面积烧伤,一个礼拜后才痊愈。
十年前的悲惨入行的见面礼呀。表情
15-10-30 23:33
 我拆线的有一次,,空开分了,量三相没电压,就拆,拆到中间一根手麻,一量空开中间一相是坏的,所以以后拆线,我都对地量,万事还是小心的好,,命是自己的啊,越搞越怕,用电笔也不中用,有次我也是用电笔量的,拆完了后接线时发现打火,用表量有电,用笔量没电,一看发现自己站在一堆干灰上
15-10-31 02:12
验电是一种习惯,从读书时就注意了。
15-10-31 08:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯