主题:三菱变频器FR-F740-15K-CHTI 报E.OCI 维修经过
点击:1718 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台三菱变频器FR-F740-15K-CHT1 运行中报E.OC1 把电机线拆掉还是报 测量模块是好的 驱动电路 六路三极管 电阻 都静态测量对比过 正常 把霍尔传感器拔掉仍报 检查到开关驱动板时发现 有3个224电阻变值更换后 上电打运行测试正常。 另外 我还有一块开关驱动板 报E.OC1 我该查的地方都查了 还是报E.OC1 我还有那些地方没有查到 请三菱变频器维修高手给予技术支持先谢谢。
15-10-30 10:19
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
仔细的把电源板上的电阻,再测量一下。
15-10-30 10:30
2楼
编辑
引用
管理
教主
哇塞,终结者原来在这里啊。膜拜。楼主,你有空可以自己把驱动板电路抄下来,慢慢分析。
15-10-30 13:49
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
这个图纸4年前就有了。上海李工画的。淘宝和群里有,20-50元一份。和我的不同而已
15-10-30 13:55
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师给予的回复 我再查查看
15-10-31 07:13
5楼
编辑
引用
管理
516495617
楼主有没有替换过主板和底板呢?
15-10-31 14:28
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
换个驱动板 运行正常 确定驱动板问题 我今天检查驱动板发现有个4.7K 电阻变值 明天更换个再试