主题:【话题】你能发现这电路的隐患吗?(20151030)

点击:2632 回复:58

  35楼解决问题了,但是,干嘛要来个24v的控制,是安全问题吗,低压的很容易出现控制不良的问题
15-11-01 11:44
正是出于安全考虑,因为原控制箱为220V控制电路,后来增设远程(现场)操作时就又采用24V控制了
15-11-01 19:36
比较晕头,一个简单的两地控制搞成这样,我也是够够的了表情
15-11-02 09:12
控制电路用220V的隔离变压器不就安全了,同一控制系统尽量用一个电源一种电压,无论是安全还是可靠性都能保证。
15-11-04 09:14

引用 iamaf0 在 2015/11/1 11:38:30 发言【内容省略】

我认为无论是PLC还是变频器,停止信号用常闭触点断开来发出,安全性比用常开触点闭合来发出更高。
15-11-04 09:19
此电路中若同时按下OFF2,ON2??没事,km不吸合,但同时按下OFF1,ON2,KM就会动作。
15-11-07 21:35

引用 ygl444 在 2015/11/7 21:35:53 发言【内容省略】

确实如此,若将KA1常闭点前移至主路就OK了。同5楼图
15-11-08 20:17
这个设计看了就蛋疼呀,远程控制也不用这么纠结的。
15-11-09 19:57
无防粘连保护。
15-11-10 04:23