一条喷涂生产线,工作电流在300A左右,距离电柜70米,请教各位师傅要放多大的线比较合适。
15-10-25 20:46
条件允许就用120的电缆吧
15-10-25 20:59
建议150平方的三相电缆线,如果资金宽裕,建议留有余量,上185平方的电缆线。
最后修改:2015/10/25 21:14:42
15-10-25 21:07
150铜电缆。
15-10-25 21:11
考虑安全载流量、线路压降、校核经济电流密度(大概是这词吧)等。
15-10-25 21:19
赞成这个,太大也浪费
15-10-25 21:26
估算150平*2=300A够用没余量,建议185平的
15-10-25 21:37
150平的铝电缆就可以了啊。
15-10-25 22:03
铝的可以吗?好像不行啊!
15-10-26 15:27
用150的线就可以了!