我用的松下伺服,在位置控制模式下,并没有给脉冲指令,为什么上电后电机就直接转动?
15-10-22 09:55
你确定?看看上位机接线是否有误?转动属于正常转动那种吗?
15-10-22 10:18
送过来我帮你检查检查,,,价格优惠哦
15-10-22 10:47
挺正常的,转速大概是50R/MIN,上位机连线貌似也没问题。
15-10-22 10:58
这是新买的啊
15-10-22 11:00
新的东西也不一定就是好的,,,这个大家都懂对吧
15-10-22 11:24
带动的是什么结构,可能是刚性没调好
15-10-22 11:43
脉冲信号线拆掉看看
15-10-22 12:16
参数设置了摩擦补偿,恢复出厂就好了
15-10-22 16:58
楼主确定所需参数都设置好了?
15-10-22 17:56