主题:请教三菱Q系列PLC通讯的问题
点击:5486 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
两个三菱触摸屏,一个Q系列PLC,四套欧姆龙视觉系统,一套喷码器(应该是叫这个名称吧),也是通过以太网通讯。
我不知道“内置以太网端口设置”当中MC协议的端口号9600和9601是指什么???
难道是和触摸屏通讯的设置,但屏程序中的设置PLC的端口号是5006???
屏程序当中“周边S/W通讯用端口号”5015是什么???
15-10-23 23:19
11楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
PLC设置当中的4-7是四套欧姆龙视觉系统,8是喷码器。
15-10-23 23:20
12楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
顶一下帖子
15-10-24 11:56
13楼
编辑
引用
管理
wengine
MC协议中的端口号做什么用要看系统中有没有其他的三菱产品跟这个plc通信,没有的话这两个端口设了也没作用。
三菱的触摸屏跟plc通信是通过udp的方式,不需要通过plc以太网参数的设置,只需要在触摸屏端设置plc的ip就可以自动进行通信,我问了一下,很多触摸屏都可以这样跟plc通信,当然有些屏是通过tcp通信,这就需要在以太网那边设置参数了,具体屏的手册会介绍的。
周边sw端口号指的是这个屏通过这个端口号跟电脑,打印机等等的外围设备进行数据通信。在got编程软件里有相关的设备列表和参数
15-10-26 22:17
14楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
谢谢wengine大哥,花不少时间解答问题,让我学习了很多,大部分搞懂了。
还有几个小问题我后续总结一下再发出来。
谢谢
15-10-27 08:33
15楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
在触摸屏和PLC串口通迅中,PLC也不需要设置屏的品牌和参数,这以太网也不需要的话,那MC协议件的4900,9600,9601这几项都可以不要了吧???
后一次发的几张图片中,屏设置PLC的IP和端口号(5006),PLC当中没有哪里设置自已端口号呀???
15-10-28 11:39
16楼
编辑
引用
管理
mengx9806
关于通讯这个问题,我一直学的是懂非懂,请问有没下讲解有什么书或者是视频的可以
15-10-28 20:44
17楼
编辑
引用
管理
qq910877460
三菱官网有Q/L内置以太网手册,再结合触摸屏通讯手册,可以下载了学习,二楼解释的很详细。
15-10-30 14:36
18楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
顶一下帖子
15-10-31 22:22
19楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
看了这个资料,还是不明白下面的问题,因为最近调试设备比较忙,所以看资料没怎么仔细
在触摸屏和PLC串口通迅中,PLC也不需要设置屏的品牌和参数,这以太网也不需要的话,那MC协议件的4900,9600,9601这几项都可以不要了吧???
后一次发的几张图片中,屏设置PLC的IP和端口号(5006),PLC当中没有哪里设置自已端口号呀???
15-11-04 00:21